GMP認證醫藥倉庫車間溫濕度凈化標準是多少?
作者:admin 出處:科瓦特 發表時間:16-09-01 人氣:3585
有某醫藥廠客戶找科瓦特工程公司做GMP認證的倉庫,但是卻不知道具體參數,溫濕度要求多少,潔凈度要求多少?為此作為
服務醫藥行業多年的凈化恒溫恒濕等工程,科瓦特小編告訴大家需要做GMP認證的醫藥倉庫環境標準應該參考中國藥典對常溫陰
涼和冷處的要求,同時要參考GMP和GSP的要求。
我們首先來看看中國藥典有說明:應按藥品的溫、濕度要求將其存放于相應的庫中,藥品經營企業各類藥品儲存庫均應保持恒
溫。對每種藥品,應根據藥品標示的貯藏條件要求,分別儲存于冷庫(2-10℃)、陰涼庫(20℃以下)或常溫庫(0-30℃)內,
各庫房的相對濕度均應保持在45%—75%之間。具體還應根據藥品說明書的要求,不同藥品的儲存條件不一樣。庫房內要安裝溫
濕度監測設備和恒溫恒濕設備,并且建設相應的恒溫恒濕倉庫。(推薦閱讀:恒溫恒濕倉庫建設方案)

科瓦特疑問解答:
陰涼庫要求(20℃以下,溫度有沒有下限的標準呢?
科瓦特工程師們回復:當然,如果低于冷庫的標準2-10度,那么這個就叫冷庫了,不叫陰涼庫房了。舉個生活中常用的例子,
夏天很涼快的時候,我們想要去大樹下乘涼,但如果到了一個地方有零下幾度了,但我們是不是會受不了,所以陰涼庫房的
意義就是讓藥品保持在陰涼涼快的環境下來保持其質量。

那么不同藥品的存儲環境溫濕度有什么要求特別的要求呢:
科瓦特工程師們回復:在藥品的存儲過程中,藥品環境中的溫濕度對藥品的影響尤為的大,以西藥而言:溫度稍高一些就會使
疫苗血清、酶制劑、生物制劑等藥品中的蛋白質變性從而降低它們的藥效;而溫度也會使得某些糖衣片、膠丸發生變形粘連。
西藥受潮很容易出現變色、結塊、變形、破裂等現象。西藥受潮后會導致藥效降低以及微生物滋生等。以中藥而言:中藥對溫度
也有一定的適應范圍,溫度過高或過低均會導致中藥質量發生變化。溫度高于35℃時,含脂肪多的植物就容易泛油。中藥如果貯
存不當,包裝不好,吸收了空氣中的水分,含水量即會增高,藥品就容易發霉變質受潮中藥材會霉爛。像一些易吸潮藥品應保持
在45% 一50%(夏季),片劑等固體制劑50% ~55%,水針及口服液55% ~65% 。儲存麻醉藥品、一類精神藥品、醫療用毒性
藥品、發射性藥品應有專用倉庫并具有相應的安全保衛措施。菌毒存儲參見《生物制品GMP檢查指南》,生物制品用動物源性的
原材料要有詳細的驗收記錄,內容至少包括動物來源、動物繁殖和飼養條件、動物的健康情況等信息。參見《生物制品GMP檢
查指南》。用于疫苗生產的動物是否屬清潔級以上的動物,參見《生物制品GMP檢查指南》。
所以具體不同的藥品溫濕度要求需要根據藥品的性質,穩定性試驗,影響因素試驗,最終確定產品的 保存條件,不同品
類的藥品還會有凈化要求。如果倉庫存放的品種多,性質不同, 分開。(推薦閱讀:藥品恒溫恒濕庫房施工方案)

那么要GMP認證的醫藥倉庫還有凈化等級要求嗎?
科瓦特工程師們回復:2010新版GMP標準中規定:對于無菌生產的藥品規定了更為嚴格的空氣凈化要求,引入 通用的
A、B、C、D四級潔凈級別標準,并強調動態監測的理念。
藥廠潔凈區分為A,B,C,D
層流操作臺(罩)來維持該區的環境狀態。層流系統在其工作區域必須均勻送風,風速為0.36--0.54M/S,(指導值)。
應有數據證明層流的狀態并需要驗證。在密閉的隔離操作區或手套箱內,可使用單向流或較低的風速。
B級區:指無菌配制和灌裝等高風險操作A級區所處的背景區域。
C級區和D級區:指生產無菌藥品過程中重要的程度較低的潔凈操作區。
新版GMP潔凈度等級A、B、C、D
潔凈操作區的空氣溫度應為 20-24℃
潔凈操作區的空氣相對濕度應為 45%-60%
操作區的風速:水平風速≥0.54m/s
垂直風速≥0.36m/s
高效過濾器的檢漏大于99.97%
照度:>300lx-600lx
噪音:≤75db(動態測試)
B級潔凈區
潔凈操作區的空氣溫度應為 20-24℃
潔凈操作區的空氣相對濕度應為 45%-60%
房間換氣次數:≥25次/h
壓差: B級區相對室外≥10Pa,同一級別的不同區域按氣流流向應保持一定的壓差。
高效過濾器的檢漏大于99.97%
照度:>300lx-600lx
噪音:≤75db(動態測試)
C級潔凈區
潔凈操作區的空氣溫度應為 20-24℃
潔凈操作區的空氣相對濕度應為 45%-60%
房間換氣次數:≥25次/h
壓差: C級區相對室外≥10Pa,同一級別的不同區域按氣流流向應保持一定的壓差。
高效過濾器的檢漏大于99.97%
照度:>300lx-600lx
噪音:≤75db(動態測試)
D級潔凈區
潔凈操作區的空氣溫度應為 18-26℃
潔凈操作區的空氣相對濕度應為 45%-60%
房間換氣次數:≥15次/h
壓差:100,000級區相對室外≥10Pa,
高效過濾器的檢漏大于99.97%
照度:>300lx-600lx
噪音:≤75db(動態測試)
靜態測量:是指所有設備均已安裝就緒,但未運行且沒有操作人員在現場的狀態。
動態測量:是指生成設備均按預定的工藝模式運行且有規定數量的操作人員在現場操作的狀態。
潔凈室與周圍的空間必須維持一定的壓差,并應按生產工藝要求決定維持正壓差或負壓差。不同等級的潔凈室以及潔凈區與
非潔凈區之間的 壓差,應不小于5Pa,潔凈區與室外的壓差,應不小于10Pa。

有關科瓦特:
科瓦特是一家在醫藥行業扎根十余年的專業暖通凈化工程公司,為大大小小千余年醫藥行業客戶提供過凈化,恒溫恒濕,實驗室
方案,為以下醫藥行業提供不同的倉庫,車間,實驗室一體化解決方案:
固體制劑GMP車間與倉庫 液體制劑GMP車間與倉庫
無菌注射劑GMP車間與倉庫 提取GMP車間與倉庫
體外診斷試劑GMP工程 醫療器械GMP車間與倉庫
生物疫苗GMP車間與倉庫 大輸液GMP車間與倉庫
凍干粉針劑GMP凈化工程 生物發酵GMP恒溫恒濕凈化工程
藥包材GMP認證車間 基因工程GMP凈化車間
保健食品GMP凈化工程 醫療器械GMP潔凈車間
血液制品GMP凈化工程 生物安全實驗室
病毒實驗室 細胞實驗室 動物實驗室
PCR基因擴增實驗室 潔凈實驗室 DNA實驗室
等,是一家集規劃設計,建設施工,驗收,維護培訓于一體的專業服務商??梢?00%通過第三方驗收。
更多疑問歡迎咨詢來電咨詢: